9月份火灾隐患
曝光单位

01
       单位:商丘市睢阳区华庭快捷宾馆
       存在的主要隐患和消防违法行为:二楼北侧缺少一部疏散楼梯;部分疏散指示标志、应急照明灯设置不符合标准;一楼楼梯间内堆放杂物。

02
       单位:商丘市梁园区新天地酒店管理公司
       存在的主要隐患和消防违法行为:未设置防烟楼梯间;未设置机械防排烟系统。

03
       单位:商丘市示范区明锦商务酒店有限公司
       存在的主要隐患和消防违法行为:系统控制柜无反馈;南楼联动系统停用;水系统管道敷设不符合标准,消火栓与喷淋管道共用;消防水泵房耐火等级不符合标准。

04
       单位:虞城县康特宾馆
       存在的主要隐患和消防违法行为:四层一具疏散指示标志损坏;部分灭火器无压力;一侧安全出口处堆放杂物;室内消火栓被杂物遮挡;无灭火和应急疏散预案、员工培训记录;一层厨房使用液化气罐做饭;安全出口被占用。

05
       单位:夏邑县怡人海宾馆
       存在的主要隐患和消防违法行为:房间内未设置简易防毒面罩;二楼一具灭火器过期;消防控制联动设备存在报警故障。

06
       单位:永城市鼎力教育
       存在的主要隐患和消防违法行为:二层室内消火栓无水、无水枪和水带;未配置应急照明灯、疏散指示标志和安全出口标志;二楼使用防盗窗;缺少一步疏散楼梯;二楼西侧二个教室合用一个安全出口;场所内东侧墙使用泡沫彩钢板。

07
       单位:睢县紫东苑大酒店
      存在的主要隐患和消防违法行为:东侧婚礼招待大厅自动喷水灭火系统无水;东侧婚礼招待大厅室内消火栓系统无水;东侧婚礼招待大厅吊顶影响喷头使用。

08
       单位:柘城县都市迷你精选连锁酒店
存在的主要隐患和消防违法行为:北侧安全出口采用卷帘门;未设置封闭楼梯间;二楼布草间部门线路未穿管保护。

09
       单位:民权县绿洲都市快捷宾馆
       存在的主要隐患和消防违法行为:防火门闭门器损坏,手柄损坏;火灾自动报警系统故障信息未清除,值班人员不会操作;疏散通道内堆放杂物。

10
       单位:宁陵县亿家宾馆
       存在的主要隐患和消防违法行为:东侧楼梯间堆放杂物;安全出口被布帘遮挡;未进行消防安全培训演练。

安全无小事
希望被曝光的单位
及时整改,消除隐患

来源:商丘消防
               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关于我们 | 联系我们 | 广告投放 | 删帖申请 | 隐私保护 | 使用帮助 | 法律声明 | 举报不良信息 | 返回首页

 

永城人,网聚永城人气! 凝聚永城力量,打造网上永城! 拒绝任何人以任何形式在永城人论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

永城人论坛QQ群列表 | 友情链接/商务合作:QQ/11963852 | 投诉申请/媒体合作/联系站长:QQ/29578249

永城人论坛信息均由注册会员个人自由发布,永城人论坛不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任!

永城人论坛法律顾问: ITlaw-庄毅雄律师

友情链接:永城生活网 | 永城房产网 | 永城招聘网 | 永城人才网 | 永城市信息港 | 永城信息网 | 永城人才招聘网


豫公网安备41148102000102号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20210282

QQ|手机版|Archiver|永城人论坛 ( 豫ICP备17039736号 )

GMT+8, 2024-4-26 07:30 , Processed in 0.260412 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表